Глиссада,СП-200. Маяк "норма". В работе уже долго (>10 часов). Климат в контейнере +23, на улице +25. Вдруг, на стойку АДУ прилетает такая диагностика: | 16| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | Заряд АБ | 17| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | Авария сети | 18| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | ЗО включены | 19| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | Перегрев есть | 20| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | DOS-консоль включена | 21| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | Норма АБ | 22| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | Норма сети | 23| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | ЗО выключены | 24| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | Перегрева нет | 25| 31/05/2018 14:07:38 | РМГ-115 | DOS-консоль отсутствует
Проверяем по АДУ - Маяк "Норма" (борт сел без замечаний). Что это была за диагностика? На маяке никого не было, питание (220) норма. Я уже как-то спрашивал про запись в статистику событий под одним временем - посоветовали обновить ПО. Сейчас вопрос не столько об этом, а о том - откуда вообще взялась информация про такое число разных событий и моментальное их возвращение в нормальное состояние? Предполагаю, что эти пять бит состояния были прочитаны из порта сначала как "11111" а потом "00000" (ну, или наоборот - не суть важно). Это сбой порта ввода-вывода? что диагностировать, если будет продолжаться? Или этот байт "испортился по дороге" и виноват модем с линией связи? (вроде бы CRC там есть) Или это стойка АДУ "сама придумала" такую диагностику (сбой её софта) и маяк не при чем? (надо обновлять софт) Как правильно трактовать массовость и одномоментность ложных внешних событий на маяке (перегрев, ЗО, заряд АБ и т.п) - это некая наводка/помеха на провода (тех-же ЗО) или что-то другое?
|