Давайте посмотрим, какие проблемы могут быть наших коллег.

Из солнечного Геленджика пришло письмо такого содержания:

Направляем Вам перечень замечаний, выявленных в процессе эксплуатации.
1) - РМД-90НП зав. № 0817. При пропадании основной сети и переходе на резервную сеть, происходит кратковременное пропадание напряжения, что приводит к сбою программного обеспечения в ПЗУ (происходит потеря установленных значений параметров маяка). Данная ситуация проявлялась дважды, что вызывало необходимость перезаписи программного обеспечения в ПЗУ. Данная проблема может быть устранена путем установки источника бесперебойного питания двойного преобразования.
- АДУ – индикация параметра эффективность по ответу (РМД-90НП) свыше 100% (100-115%), что не соответствует действительным значениям.
- периодически не срабатывает (при вскрытии) охранная сигнализация ВЭРС «4».

2) РПМ – 200 зав.№ 08100. Индикация параметра АМ (амплитудной модуляции) на КПУ и АДУ не соответствует действующим значениям. То есть отображается значение, не соответствующее действительному коэффициенту амплитудной модуляции (например, установлено значение 49%, а измеренное на КПУ 55%). Соответственно, при проведении технического обслуживание выполнить пункт 3.6.18 Руководства по эксплуатации АИЦТ.461512.004РЭ. Таким образом, не удается проверить работу устройства допускового контроля по параметру АМ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 11:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 янв 2010, 16:24
Сообщений: 14
Откуда: Челябинск
Давайте разбираться.

В письме вы пишите, что зависает только РМД-90 НП, а что в это время делается в РМГ-90? Система питания радиомаяков одинаковая.

Какая у вас установлена панель ввода? (укажите децимальный номер панели ввода, должно быть что-то типа ИЦРВ 469154.001). В панели ввода должны находиться реле контроля напряжения (РКН) которые при скачке или провале напряжения защищают аппаратуру, отключают сети и маяк переходит на работу от АБ. Укажите какой тип реле контроля напряжения установлен у вас.

При аномальном скачке напряжения сбой ЭОЗУ неотвратимое явление, питающие сети должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации. Сети (основная и резервная) должны быть сфазированы. В этом случае резкие скачки напряжения при переходе одной сети на другую будут устранены. Существует ГОСТ на качество электроснабжения, если он не выполняется, аппаратура нормально работать не будет.

Что касается эффективности. Она должна быть не менее 80%. То что кратковременно бывает превышение 100% абсолютно некритично.

Проделайте эксперимент. Включите радиомаяки (РМГ-90 и РМД-90НП), убедитесь, что они находятся в «НОРМЕ», при этом «НОРМА» отображается на АДУ. Отключите одну сеть, что при этом произойдет? Должно произойти переключение на резервную сеть. Затем отключите вторую. Маяки должны перейти на работу от АБ. При этом связь с АДУ теряться не должна. Контролируете по индикатору «НОРМА ДУ» и с АДУ. Если при ручных манипуляциях с сетями сбой не происходит, то аппаратура не причем. Это уже вопрос электропитания объектов и электромагнитной совместимости.

Что касается АДУ. АДУ транслирует информацию с маяков и отображает ее на экране компьютера. Влиять на работу маяков АДУ по определению не может из-за принципа действия. Если нет питания на модемах, то нет связи с объектами. Если нет связи с объектами, АДУ не причем. Это вопрос к линиям связи.

Про РМП-200. Вводимая и измеряемая величина разные вещи и совпадать не должны. В том пункте, на который вы ссылаетесь про это написано.

Прибор ВЭРС. О каком ВЭРС идет речь? Если о ВЭРС установленном в аппаратной РМП-200, то вам нужно откалибровать прибор (но только, если в норме датчики вскрытия и не нарушен монтаж аппаратной). Прочитайте об этом в инструкции на ВЭРС стр. 18.

Все приключения с маяками описывайте подробно. Когда и что случилось? Кто обнаружил? Что делали? Через какой промежуток времени попали на маяк? Что обнаружили? Чем измеряли? Как и где измеряли? И т.п. То есть ваши сообщения не дают нам возможность понять что происходит. Складывается впечатление (возможно ошибочное), что с аппаратурой все в порядке, а вы просто "недочитали" инструкцию.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB