Добрый день. Почему РМП-200 не предусматривают коммутируемую линию? Только выделенную на АДУ и СОМ-разъём для подключения КПУ. А ведь хочется контролировать параметры РМП и РММ сидя в своём кабинете или вообще из дома. На дальномерных маяках имеющих тоже только разъём для КПУ, это реализовано следующим образом: приехал - подключил к СОМ-порту КПУ, уезжать - подключаю коммутируемый модем с телефонным номером. Модем для коммутируемой линии заложен при монтаже. Вроде бы не проблема сделать тоже со шкафом РМП-200. Но не получается. Вернее получается, но криво! При подключении модема, даже не связавшегося с удалённым модемом, шкаф РМП-200 воспринимает это как подключение КПУ (ноутбука), жёлтый транспарант «КПУ» на экране АДУ. И управление с АДУ блокируется!!! Вроде всё логично. Но на дальномерах этого не происходит! Это происходит только после того как модемы коммутируемой линии (удалённый и местный) свяжутся. Настройки модема: TAINET T-336Cx, заводской профиль 0, скорость DTE=9600. Кабель DTE: стандартный 25-pin на 9-pin, в разъёме 9-pin распаяны все контакты кроме 1 и 9 (посмотрел на РМД). Дело в настройках модема, распайке кабеля или в программе самого шкафа? Или данная идея вообще не осуществима? С уважением, Евгений.
|