Форум технической поддержки оборудования РМА-90, РМД-90, РМД-90НП,СП-200, СП-90

Текущее время: 11 июн 2023, 04:56

Часовой пояс: UTC + 5 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 19:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
РМД-90 №612, 2007г.выпуска, изготовитель НИИИТ РТС. Установлен в Актюбинске.
Во время работы возникает отказ КУ; рабочий комплект уходит в "Аварию", в работу включается резервный комплект.

╔═06:07:06══════════════════ Состояние РМД-90НП ══════════════════════06:11:39═╗
║ МАЯК: АВАРИЯ ТУ-ТС: Норма ║
║ ПРД1: Работа КУ1: Обход Авария ВстрТест СЕТЬ: Норма ║
║ ПРД2: Резерв КУ2: Обход Раб. АБ : Готов. ║
╚═ 1 - 0ур ════════════════════════════════════════════════════════════ ДУ ═══╝
╔═ Меню <F12> ════════════ Контроль и управление маяком ════ Анализ <F3> ══[X]═╗
║ Данные КУ │ КУ│ Значение │ Пределы │ Соответствие ║
║ ────────────────────────┼───┼──────────┼────────F4────────┼───────────────── ║
║ Задержка │ 1 │ 0.0 мкс│2419.6...2419.6 мкс █.............. ║
║ Задержка │ 2 │ 50.1 мкс│ 49.5...50.5 мкс │ ........█...... ║
║ Длительность импульса │ 1 │2419.6 мкс│2419.6...2419.6 мкс ║
║ Длительность импульса │ 2 │ 3.4 мкс│ 2.5...5.0 мкс │ .....█......... ║
║ Уровень ВЧ │ 1 │ 0 Вт │ не менее4196 Вт │ █.............. ║
║ Уровень ВЧ │ 2 │ 98 Вт │ не менее 50 Вт │ ...█........... ║
║ Количество импульсов │ 1 │ 0 ипc│ 500...3000 ипc │ █.............. ║
║ Количество импульсов │ 2 │ 1088 ипc│ 500...3000 ипc │ ...█........... ║
║ Эффективность │ 1 │ 0 % ♦ не менее4196 % │ █.............. ║
║ Эффективность │ 2 │ 100 % │ не менее 80 % │ .............█. ║
║ Частота ПРД │ 1 │ 0 кГц│ 1015000+-50 кГц │ █.............. ║
║ Частота ПРД │ 2 │1015042кГц│ 1015000+-50 кГц │ ............█.. ║
╠═════════════════════════╪═══╪══════════╪═══════════╤══════╧══════════════════╣
║ Установки ПРД и КУ │ПРД│ Значение │ Состояние │ Диапазон значений ║
║ ────────────────────────┼───┼────F5────┼────F6─────┼──────────────────────── ║
║ │ │ │ │ ║
╚═════════════════════════╧═══╧══════════╧═══════════╧═════════════════════════╝

При включении отказавшего комплекта с обходом КУ наблюдаем во вкладке "контроль и управление" вышеприведенную картину. Маяк лечится перезаписью ОЗУ.
Впервые эта проблема появилась в 01.2011г. После перезаписи ОЗУ маяк проработал год, до 02 2012г. Сегодня этот отказ произошел 4-й раз, тенденция, однако :x !
Проявляется проблема именно на работающем комплекте, и на 1-ом, и на 2-ом. Связать с каким-то внешним воздействием не удается: бросков питающих напряжений не было.
Что можно предпринять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 22:31 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
Проверьте переключатели на ЦП, если отключена цепь супервизора питания, то возникают такие сбои.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
МП "Сброс" на ЦП стоят правильно, "Авт" в "0", "Ручн" в "1"..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:49 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
Если не трудно, сделайте фото ЦП, желательно чтобы была видна версия программы на наклейках ПЗУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
В личку или на форум? Гейм дал ваш ICQ, если авторизуете (findus)-могу и туда сбросить. Как рабочий курс поменяется, сделаю фото. :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 17:38 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
Давайте в личку, запроса на авторизацию в аське вроде не было.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
Отправил в личку три фото.


Вложения:
100_1057.jpg
100_1057.jpg [ 1.15 MiB | Просмотров: 3619 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
Как-то после отправки фотографий общение заглохло. Нет ли каких-то мыслей, как избавиться от сбоев ОЗУ? Малоприятно в новогоднюю ночь сталкиваться с этой проблемой....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:17 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
Я вам в личку давно написал, отправьте официальный запрос, будем решать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
Владислав Николаевич, мы получили высланные ЦП и мк/схемы для формирователя. Есть несколько вопросов по установке; выслал их Вам в личку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:47 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
Посмотрите свою личку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 19:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2012, 21:25
Сообщений: 25
babitsyn писал(а):
Посмотрите свою личку.

Посмотрел; отправил вам сообщение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2010, 02:27
Сообщений: 68
Аналогичная неисправность на РМД-90, ЧРЗ. Как решилась Ваша проблема?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 20:37
Сообщений: 19
Уже в течении месяца, с регулярным постоянством, сменный инженер не может включить в работу первый комплект РМД-90. Стабильную работу наблюдаю только после перезагрузки ОЗУ1. Как решили проблему? Какие рекомендации?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:07 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
Если у вас периодически разрушаются данные в ЭОЗУ, то надо проверить как установлены переключатели на плате ЦП. Кстати на фото выше они установлены правильно. В это случае надо либо обновить ПО, либо отремонтировать плату ЦП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 20:37
Сообщений: 19
Положение переключателей на плате ЦП


Вложения:
IMG_20180219_101833.jpg [5.7 MiB]
Скачиваний: 0
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:07 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 355
Откуда: Челябинск
И у вас правильно стоят переключатели. Насколько я знаю, у вас там НПО РТС занималось перестройкой частоты? А программное обеспечение менялось кем? Менялось ли?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 20:37
Сообщений: 19
Программное обеспечение не менялось...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 20:37
Сообщений: 19
Поменял местами платы ЦП первого и второго комплекта, уже 5 дней ОЗУ не слетает, но думаю это не решение, буду наблюдать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 09:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 20:37
Сообщений: 19
Замена местами платы ЦП 1-го и 2 -го комплекта результатов не дала. Проблема 1-го комплекта сохраняется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB