 Заголовок сообщения: Разряд батареи 20НКГ-8К
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 21:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2011, 18:49
Сообщений: 2
Текст в Инструкции по эксплуатации:
...Если в течение трех суток аккумуляторные батареи не будут поставлены на подзаряд, разрядить их, для чего:
а) подключить аккумуляторные батареи к блоку разрядных резисторов 469136.001 из комплекта принадлежностей;
б) измерить напряжение АБ сразу после подключения блока разрядных резисто-ров и далее через каждые 0,5 часа.
Через 0,5 ч после начала разряда напряжение отдельных аккумуляторов АБ должно быть не ниже (0,80 +- 0,08) В.
Записать время достижения напряжения аккумуляторных батарей, равного 20 В.
Конечное разрядное напряжение каждого отдельного аккумулятора АБ не должно превышать (0,20 +- 0,08) В.
Время разряда батареи должно быть не менее 5 ч;...

Конечное напряжение разряда аккумулятора, это то напряжение до которого можно разряжать аккумулятор не опасаясь его переполюсовки, разрушения активной массы и т.д.
В инструкции приведено напряжение - 0,2 В.

Собственно вопрос:
Это опечатка? Или действительно - аккумуляторы НКГ-8К можно разряжать до напряжения 0,12 В!?!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разряд батареи 20НКГ-8К
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 09:21 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 321
Откуда: Челябинск
Это не опечатка, так и нужно, разряжать до напряжения не выше 0.2В, а лучше вообще до нуля. Таким образом, при последующем заряде, выравниваются все банки. Обращаю ваше внимание, что это никель-кадмиевые аккумуляторы, у них именно такой контрольно-тренировочный цикл, с разрядом до нуля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разряд батареи 20НКГ-8К
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2010, 22:21
Сообщений: 11
Мы делали такой КТЦ. Разряжали где-то до 0.15 - 0.12 В. После него напряжение на АКБ (в программе Console) упало на 1 В, ток подзаряда не изменился.
АКБ работают как раньше, без замечаний.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разряд батареи 20НКГ-8К
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 17:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2011, 18:49
Сообщений: 2
Спасибо за разъяснения, если позволите, я продолжу... не ради полемики, а для уточнения.
В техописании (раздел 11) на 20НКГ-8К производитель установил периодичность ТО батареи - каждые три года.
В этом-же техописании (раздел 3) производитель указывает, что на боковой стенке батареи установлены две розетки, первая (Х1) - для проведения заряда, подзаряда и разряда батареи. Вторая (Х2) - для контроля напряжения отдельных аккумуляторов батареи и проведения ГЛУБОКИХ РАЗРЯДОВ аккумуляторов.

Соответственно вывод: разряд АБ до напряжения 0,2+-0,08 - это ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД. Правда что подразумевается под =просто= РАЗРЯДОМ при помощи розетки Х1 я нигде не нашел...

Собственно вопрос:
Как влияет на работоспособность АБ ЕЖЕГОДНОЕ проведение ГЛУБОКИХ РАЗРЯДОВ батареи 20НКБ-8К. Ведь производителем батарей однозначно установлен период проведения таковых - три года.
Спасибо,
С уважением.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разряд батареи 20НКГ-8К
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 17:36 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 12 янв 2010, 19:11
Сообщений: 321
Откуда: Челябинск
На Х1 подключается шкаф, и через нее заряжает батарею, или питается от нее во время отключения сети. На Х2 выведены все банки, и к ним подключается блок резисторов для разряда, и осуществляется контроль всех банок в нормальном режиме работы. Глубокий разряд не влияет отрицательно на ее долговечность, более того, эту батарею хранят только в разряженном состоянии, до нуля, если ее хранить в заряженном виде, то ей быстро придут кранты. Т.е. если она не подключена к схеме подзаряда в буферном режиме, то ее НУЖНО разрядить до нуля и так хранить до последующего заряда.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB